下載西門子S7-1200PLC報內部系統錯誤(錯誤代碼:-88)請聯系SIMATIC客戶支持如何處理

馬上注冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕松玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即注冊

x
下載西門子S7-1200時報內部系統錯誤(錯誤代碼:-88)-請聯系SIMATIC客戶支持如何處,如圖: ,西門子官方論壇有人回答是:編譯沒有報錯,下載時報錯,是CPU內部代碼出錯導致,恢復出廠設置后應該就沒有問題了

https://support.industry.siemens.com/cs/document/40588092?lc=zh-CN
刪除 IP 地址
進行如下操作以擦除 S7-1200 PLC 的 IP 地址并復位至出廠設置,可進行此操縱的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2 )。
1.在 S7-1200 PLC 上插入空白卡。
2.將 S7-1200 PLC 重新上電。

S7-1200 PLC 重新啟動,在重啟和識別  SIMATIC MC  存儲卡后,內部裝載存儲區的包括IP地址的設備組態、用戶程序和所有的強制值被復制到存儲卡中。存儲卡現在成為一個包括之前存儲在內部裝載存儲區的數據和IP地址的程序卡。復制完成后,S7-1200 的內部裝載存儲區的被清空。S7-1200 進入組態操作模式 (RUN 或者 STOP)。
操作完成后, S7-1200 PLC 的維護 LED 燈閃爍 ,指示存儲卡可以移除。
3.從 S7-1200 PLC 取出存儲卡。
4.將 S7-1200 PLC 重新上電。

包括IP地址的內部裝載存儲區被擦除,S7-1200 PLC被恢復到工廠設置,可進行此操縱的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2)。

但經過我的實際操作,因為畢竟很多人手上都沒MC卡,要想按照以上步驟操作,確實比較麻煩,經過我的實際實驗,其實不需要這么復雜的,我用過西門子S7-1200的CPU1214C做過測試,一開始在硬件版本4.1的時候下載就是上面的提示:內部系統錯誤(錯誤代碼:-88)-請聯系SIMATIC客戶支持,后來我把這個CPU換成CPU1215C然后再替換會CPU1214C,但是在替換的過程中我將CPU硬件版本改成了4.0,這個時候再下載就不會再報這個錯誤了,然后我在把 這個版本號改回4.1再下載一次就又能正常下載了。大家可以按照這個方法來試試。

  